Вопрос:
Прошу разъяснить трактование п.9.26 СП 54.13330.2011. П. 9.26 Гласит «Для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты, не допускается размещать машинное помещение и шахты лифтов, мусоросборную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними.»
Данный пункт имеет два трактования: 1) Санитарные приборы и трубопроводы не допускается крепить к межквартирным стенам, которые ограждают жилые комнаты, и перегородкам, которые ограждают жилые комнаты, т.е. например к межквартирной стене, отделяющей сан.узел моей квартиры и коридор соседней квартиры размещать приборы и трубопроводы допускается. 2) Санитарные приборы и трубопроводы не допускается крепить к межквартирным стенам вообще, а так же к перегородкам, которые ограждают жилые комнаты, что не логично, поскольку крепление санприборов и труб к стенам отделяющим коридор соседей никак не влияет на комфорт из проживания. Прошу разъяснить какое трактование следует считать верным.
Прошу разъяснить трактование п.9.26 СП 54.13330.2011. П. 9.26
На Ваше обращение краевое государственное автономное учреждение «Красноярская краевая государственная экспертиза» сообщает следующее.
Из совокупности терминов и определений, принятых в СП 54.13330.2011, по требованиям п. 9.26 СП 54.13330.2011 не допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и межквартирным перегородкам, ограждающим жилые комнаты.
Поскольку коридор не является комнатой по определению п. 33, п. 3.2 Приложения Б СП 54.43330.2012, то крепление санитарных приборов к стене или перегородке. отделяющей его от смежной квартиры, допускается.
Требуемые нормативные индексы изоляции воздушного шума для таких стен и перегородок должны соответствовать требованиям п. 7 табл. 2 СП 51.13330.2011 (52 дБ).