Об учреждении История учреждения Структура Руководство Контакты Реквизиты Учредительные документы Услуги Порядок оказания услуг Государственная экспертиза РАСЧЁТ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО РОСТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ Негосударственная экспертиза Государственная экспертиза в форме экспертного сопровождения Информационно-справочные материалы Новости Новости Новости отрасли Информация Основные показатели работы Свидетельство об аккредитации Эксперты Перечень товаров, работ услуг, закупки которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства Информация об услуге в электронной форме Часто задаваемые вопросы при получении услуг в электронной форме Документы Фотографии объектов Поддержка участников СВО и их семей
Другое

Прошу разъяснить трактование п.9.26 СП 54.13330.2011. П. 9.26

Вопрос:

Прошу разъяснить трактование п.9.26 СП 54.13330.2011. П. 9.26 Гласит «Для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты, не допускается размещать машинное помещение и шахты лифтов, мусоросборную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними.» Данный пункт имеет два трактования: 1) Санитарные приборы и трубопроводы не допускается крепить к межквартирным стенам, которые ограждают жилые комнаты, и перегородкам, которые ограждают жилые комнаты, т.е. например к межквартирной стене, отделяющей сан.узел моей квартиры и коридор соседней квартиры размещать приборы и трубопроводы допускается. 2) Санитарные приборы и трубопроводы не допускается крепить к межквартирным стенам вообще, а так же к перегородкам, которые ограждают жилые комнаты, что не логично, поскольку крепление санприборов и труб к стенам отделяющим коридор соседей никак не влияет на комфорт из проживания. Прошу разъяснить какое трактование следует считать верным.

Ответ:

На Ваше обращение краевое государственное автономное учреждение «Красноярская краевая государственная экспертиза» сообщает следующее.

Из совокупности терминов и определений, принятых в СП 54.13330.2011, по требованиям п. 9.26 СП 54.13330.2011 не допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и межквартирным перегородкам, ограждающим жилые комнаты.

Поскольку коридор не является комнатой по определению п. 33, п. 3.2 Приложения Б СП 54.43330.2012, то крепление санитарных приборов к стене или перегородке. отделяющей его от смежной квартиры, допускается.

Требуемые нормативные индексы изоляции воздушного шума для таких стен и перегородок должны соответствовать требованиям п. 7 табл. 2 СП 51.13330.2011 (52 дБ).

Перейти к верхней панели