Об учреждении История учреждения Структура Руководство Контакты Реквизиты Учредительные документы Услуги Порядок оказания услуг Государственная экспертиза РАСЧЁТ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО РОСТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ Негосударственная экспертиза Государственная экспертиза в форме экспертного сопровождения Информационно-справочные материалы Новости Новости Новости отрасли Информация Основные показатели работы Свидетельство об аккредитации Эксперты Перечень товаров, работ услуг, закупки которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства Информация об услуге в электронной форме Часто задаваемые вопросы при получении услуг в электронной форме Документы Фотографии объектов Поддержка участников СВО и их семей
Общие вопросы

Возможно ли применение кладки 120 мм в трехслойной кладке со средним слоем из эффективного утеплителя и гибким соединением слоев?

Вопрос:

Возможно ли применение кладки 120 мм в трехслойной кладке со средним слоем из эффективного утеплителя и гибким соединением слоев?

Ответ:

На Ваше обращение краевое государственное автономное учреждение «Красноярская краевая государственная экспертиза» сообщает следующее.

Сводом правил СП 15.13330.2012 «СНиП 11-22-81′ «Каменные и армокаменные конструкции» установлено требование ограничивающее применение лицевого кирпичного слоя толщиной 120 мм в трехслойной кладке в зданиях до 4-х этажей (12 м).

В зданиях высотой более четырех этажей п. 932 СП 15.13330.2012 допускается применение двухслойной кладки ‹: лицевым кирпичным слоем тишиной 120 мм, при его опирании на перекрытие в соответствии с требованиями п. 9.34 или лицевого кирпичного слоя толщиной 250 мм в трехслойной кладке.

Перейти к верхней панели